×
+发表新主题
分享
查看: 10011|回复: 0

因配电房维保不到位酿成灾祸,配电房维保涉及安全,请重视

[复制链接]

因配电房维保不到位酿成灾祸,配电房维保涉及安全,请重视

幕刃 发表于 2022-12-2 20:00:04 浏览:  10011 回复:  0 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昆山某机械加工厂因配电房维保工作不到位,导致其一员工在操作机械设备时,不慎触碰到机械设备外的金属栏导致触电身亡。该事故的主要原因是设备电源线因未接地线、电源线绝缘层破损漏电而导致触电事故。这一个极为严重的配电房维保不当事故,也是在提醒各工厂企业,配电房维保涉及到的员工生命利益,必须要做好配电房维保工作。今天有专业配电房维保公司“广州驰弘”其为高压配电房维保案例,讲述配电房维保正确流程。

01.png

配电房为确保供电,几乎是全年无休的在运行。极易出现配电房设备老化问题,从而降低设备的预期寿命,事故也是由此产生。配电房维保就是为了及时能够发现配电房设备潜在问题,针对这些问题及时的做好预防工作,做到及时解决,已保障供电系统的正常运行。那针对高压配电房维保工作应如何做呢?广州专业配电房维保公司“广州驰弘”分享!

1、在对高压配电房维保时应从变压器高压侧开始。在对高压配电房进行维保时需要断电。“广州驰弘”专业维保人员会对高压配电柜进行清洁,清除柜中灰尘;检查母线及引下线连接是否良好、接头点有无发热变色;再对电缆头、接线桩头进行检查,查其是否是牢固可靠;还需检查高压配电房内接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。最后对所有二次回路接线进行查看,确保其连接可靠且满足绝缘符合要求。

02_爱奇艺.jpg

2、在对检查高压配电房抽屉式开关时,需检查抽屉式开关柜在推入或拉出时是否灵活,机械闭锁是否可靠。抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。另外,还需要清除高压配电房内接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。还需检查高压配电房内电源指示仪表、指示灯是否完好。

03.png

3、另外,“广州驰弘”专业高压配电房维保团队在检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

04.png

4、最后“广州驰弘”维保团队在对受电柜及联络柜中的断路器进行维保时:需要先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

上面就是专业配电房维保公司“广州驰弘”对高压配电房相应的工作流程,不知是否有帮助!高压配电房若做不到定期的维保,不单只是导致利益的受损,更有可能会导致生命的丧失。请各企业工厂做好配电房维保工作。若您也有配电房维保需求,可直接百度搜索:广州驰弘,亦可直接咨询:133-1608-8559。广州驰弘配电房维保,首年免费!

传播中国香文化 · 弘扬民族正能量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

手机版|帖子汇|禁闭室|关于我们|帮助|沉香文化网 ( 工信部备案号:粤ICP备16038076号-1 )

Copyright © 2016-2025 X163.Com.Cn All Rights Reserved. 粤公网安备 44190002006099号